10kV 드롭아웃 퓨즈 컷아웃의 일반적인 결함 및 판단 방법에 대한 논의

Nov 30, 2023

메시지를 남겨주세요

드롭아웃 퓨즈 컷아웃은 10KV 배전선의 단락에 일반적으로 사용되는 보호 스위치입니다. 편리한 작동, 강력한 적응성, 경제성 및 기타 장점으로 인해 유통 라인에서 대중화되었습니다. 배전선의 중요한 장비 중 하나로, 드롭아웃 퓨즈 컷아웃이 실패하면 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 실제 작동 중에는 드롭아웃 퓨즈 컷아웃이 정상적으로 작동하지 않는 경우가 많습니다. 이러한 고장은 주로 다음과 같은 결함으로 인해 발생합니다.

 

1. 퓨즈 튜브가 실수로 떨어졌을 때

이유: (1) 퓨즈 튜브의 길이와 컷아웃의 고정 부분이 잘 일치하지 않습니다. (2) 작동 중에 단단히 누르지 않습니다. (3) 상부커버가 타서 진동이나 강풍을 만나면 막힘없이 퓨즈튜브가 떨어집니다.

34

 

2. 퓨즈의 잘못된 선택으로 인한 퓨즈 불량

이유: (1) 퓨즈가 여러 번 녹는 경우 이는 퓨즈가 잘못 선택되었음을 의미합니다. (2) 보호 조정이 좋지 않고 상하위 수준이 선택적이지 않습니다. (3) 퓨즈의 품질이 좋지 않습니다.

 

3. 퓨즈 튜브가 타는 이유:

(1) 용융 튜브의 회전축은 거칠고 유연하지 않습니다. (2) 설치가 잘못되었거나 각도가 부적절합니다. (3) 단락 용량이 큰 전력망에서는 고장 용량이 퓨즈의 차단 용량보다 커서 퓨즈 튜브가 소손됩니다.

 

------------------------------------------------

이메일: intl@gao-neng.com;

위챗: 13868121671